Internetportal Kreis Stormarn

  Willkommen im Stormarnforum

Buergerportal Kreis Stormarn
Buergerportal Kreis Stormarn
Buergerportal Kreis Stormarn
 

Schließen Bis auf weiteres können vom Fachdienst Bauaufsicht keine fachlichen Auskünfte gegeben werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Thema: Mehrfamilienhaus

Sortierung der Artikel: Aufsteigend Absteigend nach Datum

Autor Beitrag
 Verfasst am: 10.06.2004 16:18:32 Titel: Mehrfamilienhaus
Die Frage betrifft die Ausbildung von Wohnungstrennwänden im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten (es ist ein Gebäude geringer Höhe).
Das gesamte Dachgeschoss soll in Holzrahmenbauweise hergestellt werden - ist für die Wohnungstrennwände F30 - Aisbildung ausreichend?
Zweite Frage:
Beim gleichen Objekt, kann die Dachschrägenverkleidung im Treppenraum auch in F30 ausgeführt werden?
Vielen Dabnk im Voraus
Viele Grüße
M.Petersen
Navigation: nach obenNach oben
Navigation: nach obenNach unten
 Verfasst am: 10.06.2004 16:55:55 Titel: Re: Mehrfamilienhaus
Sehr geehrter Herr Petersen,

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1: JA.
Zu Frage 2: JA, beachte aber § 39 Abs. 9 LBO Schl.-H.

Den Wortlaut der LBO Schl.-H. finden Sie unter

http://193.101.67.34/landesrecht/2130-9.htm.

Mit freundlichem Gruß
aus der Kreisstadt
Jens Bebensee
Navigation: nach obenNach oben
Navigation: nach obenNach unten

Sortierung der Artikel: Aufsteigend Absteigend nach Datum