Die Frage betrifft die Ausbildung von Wohnungstrennwänden im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten (es ist ein Gebäude geringer Höhe).
Das gesamte Dachgeschoss soll in Holzrahmenbauweise hergestellt werden - ist für die Wohnungstrennwände F30 - Aisbildung ausreichend?
Zweite Frage:
Beim gleichen Objekt, kann die Dachschrägenverkleidung im Treppenraum auch in F30 ausgeführt werden?
Vielen Dabnk im Voraus
Viele Grüße
M.Petersen
Navigation: nach obenNach oben
Navigation: nach obenNach unten
 Verfasst am: 10.06.2004 16:55:55 Titel: Re: Mehrfamilienhaus
Sehr geehrter Herr Petersen,

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1: JA.
Zu Frage 2: JA, beachte aber § 39 Abs. 9 LBO Schl.-H.

Den Wortlaut der LBO Schl.-H. finden Sie unter

http://193.101.67.34/landesrecht/2130-9.htm.

Mit freundlichem Gruß